Interview im Wirtschaftsforum: „Anders denken und überzeugen“
Über viele Jahre lagen Leistungsdichten bei 2 bis 25 kW pro Rack. Aktuelle KI-Plattformen erreichen rund 150 kW pro Rack, einzelne Systeme gehen darüber hinaus. Im Interview erläutert Anke Tennigkeit, was das für den Rechenzentrumsbau bedeutet:
- Flüssigkühlung wird Voraussetzung: Bei diesen Leistungsdichten führt an Direct Liquid Cooling kein Weg vorbei.
- Kleine Fehlerdomänen: Statt einer zentralen Kälteerzeugung arbeiten wir mit autarken Einheiten von maximal 20 Racks, jeweils mit eigener redundanter Klimatisierung und Stromversorgung.
- Schneller am Markt: Die Produktion startet parallel zum Genehmigungsverfahren. Unsere KI-Module sind innerhalb von drei Monaten einsatzbereit.
- Effizienz: Unsere modularen Anlagen unterschreiten die Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes um rund 25 %.
- Gemeinsam mit noris network entsteht in Nürnberg ein dreigeschossiges Rechenzentrum mit über 9.000 m² Whitespace – aus modularen Einheiten.